- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:某供电公司送电工区带电班为消除110kv线路对地距离不够缺陷,进行16、17号杆(均为19.5m拔梢单杆)加装铁头升高线路工作。带电班工作前制订“三措”、危险点分析、标准化作业卡、提前送交了工作票。当日工作负责人甲,带领工作成员乙、丙、丁等六人到达86号杆作业现场,工作负责人宣读完工作票,进行两交底签名,布置完现场措施后,开始工作。丙、丁上杆作业,工作负责人乙监护,其他人做地面地勤配合。86号杆加装铁头升高导线杆上作业结束,丙解开安全带从下横担上部下杆时,因新加装的下横担拉杆抱箍突然下滑1.2m,引起下横担下倾,致使丙从13m处坠落至地面。现场工作人员立即将其送往医院进行抢救,后经抢救无效死亡。