试题详情
- 单项选择题 【背景资料】某施工单位承建一南方沿海城市的大型体育馆机电安装工程。该工程特点是各类动力设备包括冷冻机组、水泵、集中空调机组、变配电装置等,均布置在有通风设施和排水设施的地下室。,由于班组抢工期,在管理上出现工序质量失控,致使在试车阶段发生施工质量问题,如通风与空调系统进行单机和联动试车时,有两台风机出现震动大、噪声大,某台电动机端部发热电机烧毁,变压器由于未干燥,送电时爆炸烧毁等异常现象。 请根据背景资料完成以下题目 上述事件中哪项属于质量事故()
A、两台风机出现震动大、噪声大
B、电动机端部发热电机烧毁
C、变压器由于未干燥,送电时爆炸烧毁
D、项目部没有编制试车调试方案