试题详情
- 单项选择题
某五层现浇钢筋混凝土框架结构多层办公楼,安全等级为二级,框架抗震等级为二级,其局部平面布置图与计算简图如下图所示。框架柱截面尺寸均为b×h=450mm×600mm;框架梁截面尺寸均为b×h=300mm×550mm,其自重为4.5kN/m;次梁截面尺寸均为b×h=200mm×450mm,其自重为3.5kN/m;混凝土强度等级均为C30,梁、柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋,梁、柱箍筋采用HPB300级钢筋。2~5层楼面永久荷载标准值为5.5kN/m2,可变荷载标准值为2.5kN/m2;屋面永久荷载标准值为6.5kN/m2,可变荷载标准值为0.5kN/m2;除屋面梁外,其他各层框架梁上均作用有均布永久线荷载,其标准值为6.0kN/m。在计算以下各题时均不考虑梁、柱的尺寸效应影响,楼面永久荷载标准值已包括板自重、粉刷及吊顶等。
说明:已按最新规范将本题“箍筋采用HPB235级钢筋”改成“HPB300级”。
框架角柱KZ2在底层上、下端截面考虑地震作用组合且考虑底层因素的影响,经调整后的弯矩设计值分别为Mct=315kN·m、cb=394kN·m;框架柱反弯点在柱的层高范围内,柱的净高Hn=4.5m。试问,KZ2底层柱端截面组合的剪力设计值V(kN),应与下列何项数值最为接近?() A、208
B、211
C、223
D、232
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 安装偏差的检测应在结构形成空间刚度单元并
- 某三跨框架结构,抗震等级为二级,边跨跨度
- 某熔炼炉厂房炉前钢平台主梁GL-1为单跨
- 标准GB50205-2001规定抗滑移系
- 位于设防烈度8度,Ⅲ类场地,高58m的丙
- 标准GB50205-2001规定高强度螺
- 钢筋混凝土简支矩形截面梁尺寸为250mm
- 梁的正截面破坏形式有适筋梁破坏、超筋梁破
- 要设计东北某地区的钢结构建筑,由于该地区
- 某钢筋混凝土条形基础底面宽度为b,埋置深
- 某三层砖混结构采用墙下条形基础,基础埋深
- 某建筑物按抗震要求为乙类建筑,条形基础及
- 何谓"墙梁"?《砌体规范》7.3.3条中
- 剪力墙约束边缘构件的设置应注意哪些相关内
- 承重墙梁,各部分尺寸见下图及下表,托梁混
- 关于钢材高温性能,下列叙述不正确的是()
- 根据标准GB/T230.1-2009在进
- 钢结构梁拼接节点,高强螺栓摩擦型抗剪连接
- 钢结构涂装时构件表面不应有结露,涂装后(
- 规范5.1.6条规定,轴心受压构件的剪力