- 简答题设2台100KVA的并联冗余系统UPS,输出功率因数为0.8,UPS逆变器的效率为0.85,UPS要求的电池单体(2V)数为192节,UPS工作在无采暖设备环境下。当UPS在并机冗余满载工作状态下(每台UPS各承担50%负载),要求蓄电池放电时间为2h时,请设计出蓄电池的容量,并说明安全系数K的取值及取值原因。已知电池平均放电电压=1.92V;10>放电小时率>=1时电池温度系数a=0.008;2小时放电率时放电容量系数为0.61。