试题详情
- 单项选择题某站为110V直流系统,采用51只GFM2型阀控铅酸蓄电池,事故放电末期电压为1.83V,在此电压下蓄电池组容量系数为0.555。直流系统负荷统计如下:经常负荷电流53.2A,事故放电初期(0~1min)电流184.6A,事故持续放电(1~60min)电流184.6A,断路器采用投簧操作结构,无事故冲击电流。蓄电池组在1.83V终止电压下,0~1min放电时的电流比例系数为2.342。1h放电时间电流比例系数为1,请根据上述已知条件回答下列问题。采用阶梯计算法,蓄电池组容量的计算值为()。
A、143Ah
B、198Ah
C、332.6Ah
D、465.66Ah
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 充电设备的额定电流的选择应该满足的统计有
- 管线敷设分为()三种主要方式,具体方式应
- 变电所噪声首先应从()上进行控制,宜采用
- 限制谐振过电压的基本方法有()。
- 35-110kV变电所限制短路电流一般采
- ()区域可配置水浸传感器
- 变压器应采用()型产品,宜采用()冷却方
- 变电所的直击雷过电压保护可采用()及钢筋
- 在地基基础设计基规定,荷载效应组合计算中
- 图像监视及安全警卫子系统、环境监测子系统
- 电压范围Ⅰ变电所电气设备的绝缘配合,需要
- IEC61850定义的变电站配置语言(S
- 边远地区的220kV变电站属于大区域枢纽
- 何谓群桩效应?如何验算桩基竖向承载力?
- 室内消防用水总量大于()L/s时,地下变
- 四面围墙采用高压脉冲原理的电子围栏布防时
- 初步设计阶段,关于火灾报警系统的设计深度
- 变电所的所址选择,应符合国家()的有关法
- 沿海D级地区的220kV及以下电压等级G
- 接地网的埋设深度不宜小于()