- 简答题 计算题:用一台220V、5A,常数为900r/(kW²h)的0.2级单相标准电能表,测定一只220V、5A,常数为1500r/(kW²h)的2.0级单相电能表的相对误差。如果要在标定电流cos
=1.0的情况下,将被校表的误差r调整在±1%以内时,试求标准电能表的算定转数和实测转数的允许范围。