- 简答题 某110kV线路某号塔(双回垂直排列鼓形塔)中层导线跳线外侧有过热烧伤现象,需带电处理。在工作负责人甲宣读工作票和危险点分析后,丙上塔架设绝缘梯,绝缘梯架好后,班长令丙在原位坐着。然后,乙上梯准备进入等电位。当乙从梯走出约1/3远时,忽听上边“呼”的一声,丙在横担上抬起的右手与上导线跳线间出现短路,丙倒下,经现场人工呼吸并送医院抢救无效死亡。(事后测量数据为:该塔上导线跳线距中横担垂直距离为1.6米,丙坐着的位置在中横担中部。) 分析本次事故暴露了哪些问题?