- 简答题 某电力系统有4台额定功率为100MW的发电机,每台发电机的调速器的调差系数δ=4%,额定频率fN=50Hz,系统总负荷为PD=320MW,负荷的频率调节效应系数KD=0。在额定频率运行时,若系统增加负荷60MW,试计算下列两种情况下系统频率的变化值。 (1)40台机组原来平均承担负荷; (2)原来3台机组满载,1台带20MW。 (3)说明两种情况下频率变化不同的原因。