- 单项选择题某批无机轻集料砂浆保温系统用界面砂浆经取样复验,其十个试件的拉伸粘结原强度实测值分别为1.17 MPa、1.12MPa、1.08MPa、1.00MPa、0.91MPa、0.85MPa、0.79MPa、0.73MPa、0.69MPa、0.64MPa,据此该批材料的已检项目可判定为()