试题详情
- 简答题 某工程外墙采用内保温形式,从内到外,材料层为50mm胶粉聚苯颗粒保温浆料+ 200mm钢筋混凝土+20mm水泥砂浆,试计算该墙体的传热系数与热阻(所用材料导热系数:砖墙0.58,胶粉聚苯颗粒保温浆料0.060w/(mk),钢筋混凝土1.74 w/(mk)水泥砂浆取0.93 w/(mk),(K=1/(Ri+R0+Re)。Ri取0.11 m2·K / W。Re取0.04 m2·K / W)