试题详情
- 多项选择题站用交流电源系统可研初设审查验收标准卡中,站用交流不间断电源系统配置的验收标准为()。
A、110kV及以下电压等级变电站,宜配置1套站用交流不间断电源装置,220kV及以上电压等级变电站应配置1套站用交流不间断电源装置,特高压变电站、换流站每个区域宜配置2套站用交流不间断电源装置
B、110kV及以下电压等级变电站,宜配置1套站用交流不间断电源装置,220kV及以上电压等级变电站应配置2套站用交流不间断电源装置,特高压变电站、换流站每个区域宜配置2套站用交流不间断电源装置
C、提供交流不间断电源(UPS)的负荷统计报告,确定交流不间断电源(UPS)容量,交流不间断电源(UPS)用蓄电池容量选择还应满足:当交流供电中断时,不间断电源系统应能保证2小时事故供电
D、具备防浪涌保护功能
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 变电检测管理规定,检测工作分为()两类。
- 对于避雷针本体及基础规定,下列说法正确的
- 电缆设备线夹、与导线连接部位各相相同位置
- 关于站用变运行温度,说法正确的是()。
- 变压器交接试验时,套管对地绝缘电阻不小于
- 到货设备运抵现场后应检查确认各项记录数值
- 下列关于直流电阻试验的说法中,正确的是(
- 便携式红外热像仪温度分辨率应不大于()℃
- 解锁钥匙管理机通讯短信版解锁许可短信、配
- 断路器断口并联电容器极间绝缘电阻应()。
- 变电站本体与外界相连接的站外()管道应有
- 变压器铁心接地电流检测时,应使钳形电流表
- 变电站场坪宜采用碎石、卵石或简易绿化地坪
- 机械弯曲破坏负荷试验中,试验机两端法兰连
- 电缆()温度异常,红外测温显示温度达到严
- 干式电抗器交接试验验收标准要求将测试温度
- 蓄电池放电后对电池进行均衡充电试验,检查
- 电缆沟(隧道)应具备防水工艺,防止地面水
- 变压器绝缘油验收时油中颗粒度:①1000
- 耦合电容器声音异常现象包括()。