试题详情
- 简答题预应力空心板YKB42910出厂检验结构性能检验加荷方案:根据《河北省建筑构件通用图集:预应力混凝土长向空心板》DBJT02-03-92的相关内容,该板的实际尺寸为:长×宽×高=4100mm×880mm×200mm。正常使用短期检验荷载值(含自重:2.82kN/m2):11.03kN/㎡承载力检验荷载设计值(含自重:2.82kN/m2):13.78kN/m2短期挠度计算值(mm):4.53mm开裂荷载标准值(含自重:2.82kN/m2):9.91kN/㎡各种承载力检验标志所对应的荷载值(含自重:2.82kN/m2):标志1:13.78×1.2=16.54kN/m2标志2:13.78×1.25=17.23kN/m2标志4:13.78×1.35=18.61kN/m2标志3、5:13.78×1.5=20.67kN/m2构件的计算跨度:4100-100=4000mm计算宽度:900mm
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 砂浆回弹法检测前,应宏观检查砌筑砂浆质量
- 贯入法检测砌筑砂浆中,被检测灰缝应饱满,
- 某工程采用C100高强混凝土,可以依据C
- 采用CECS检验混凝土抗压强度时,必须采
- 混凝土施工中,对同一配合比混凝土,取样和
- 原位单剪法,测点可设在门窗洞口处。
- 若用fcu表示混凝
- 扁顶法正式测试前,应取预估破坏荷载的()
- 在采用拔出法检测混凝土强度时,构件同时满
- 贯入法中,按批抽样检测时,抽检数量不应少
- 墙体水平灰缝砌筑不饱满或表面粗糙且无法磨
- 推出法中,推出仪的额定推力为()。
- 采用后装拔出法检测混凝土强度时,可按单个
- 砂浆测强标定仪中,示值相对误差技术指标应
- 对于检测钢筋保护层厚度的检测仪器校准周期
- 扁顶法测试墙体的受压工作应力时,以下哪些
- 钢筋探测仪校准试件优先采用混凝土材料且在
- 拔出法检测装置应该具有峰值保持功能。
- 圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度
- 推出法推出仪的额定推力为30kN。