- 单项选择题
某五层现浇钢筋混凝土框架结构多层办公楼,安全等级为二级,框架抗震等级为二级,其局部平面布置图与计算简图如下图所示。框架柱截面尺寸均为b×h=450mm×600mm;框架梁截面尺寸均为b×h=300mm×550mm,其自重为4.5kN/m;次梁截面尺寸均为b×h=200mm×450mm,其自重为3.5kN/m;混凝土强度等级均为C30,梁、柱纵向钢筋采用HRB335级钢筋,梁、柱箍筋采用HPB300级钢筋。2~5层楼面永久荷载标准值为5.5kN/m2,可变荷载标准值为2.5kN/m2;屋面永久荷载标准值为6.5kN/m2,可变荷载标准值为0.5kN/m2;除屋面梁外,其他各层框架梁上均作用有均布永久线荷载,其标准值为6.0kN/m。在计算以下各题时均不考虑梁、柱的尺寸效应影响,楼面永久荷载标准值已包括板自重、粉刷及吊顶等。
说明:已按最新规范将本题“箍筋采用HPB235级钢筋”改成“HPB300级”。
在次梁L1支座处的主梁KL1上的附加箍筋为每侧3Φ12@50(双肢箍),附加吊筋为2
18,附加吊筋的弯起角度α=45°。试问,主梁附加横向钢筋能承受的次梁集中荷载的最大设计值[F](kN),应与下列何项数值最为接近?() A、184
B、283
C、317
D、580
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 抽样检查除设计指定焊缝外应采用随机取样方
- 某高层住宅,采用筏板基础,地基基础设计等
- 下列关于砌体房屋抗震计算的论述不正确的是
- 关于钢材高温性能,下列叙述不正确的是()
- 一商店建筑中有一挑出长度为8m的长悬挑梁
- 《钢规》4.3.2条规定了组合梁腹板配置
- 某双柱下条形基础梁,由柱传至基础梁顶面的
- 《混凝土规范》7.2.4条原文如下:7.
- 一钢筋混凝土排架,由于三种荷载(不包括柱
- 渗透检测对仅存于内部的缺陷无法检测。
- 有一无吊车工业厂房,采用刚性屋盖,其铰接
- 某三层砖混结构采用墙下条形基础,基础埋深
- 网架结构中拼单元安装偏差检测的取样数量为
- 已知钢筋混凝土过梁净跨ln
- 《钢规》有没有勘误表?
- 某基础承受上部结构传递的F、M、V等荷载
- 《砌体规范》10.5.6条原文如下:由重
- 无损检测对钢结构焊缝的外观要求,正确的说
- 已知某公共建筑底层门厅内现浇钢筋混凝土圆
- 某厂房钢屋架下弦节点悬挂单轨吊车梁,按单