试题详情
- 简答题如图所示网络中,A、B、C为三个等值电源,其中SA=75MVA,XA=0.380,SB=535MVA,XB=0.304。C的容量和电抗不详,只知装设在母线4上的断路器QF的断开容量为3500MVA。线路l1、l2、l3的长度分别为10、5、25km,电抗均为0.4Ω/km。试计算在母线1三相直接短路时的起始次暂态电流和短路冲击电流。

关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 简述负荷曲线的含义及作用?
- 对过电流保护装置的基本要求有:()、()
- 为什么电压互感器在工作时其二次侧不得短路
- 尖峰电流是持续时间为1—2s的短时()负
- 简述电压调整的措施?
- 试计算SFL1—20000/110型双绕
- 降低线损的措施由那些?
- 求图示供电系统中K点三相短路电流值I
- 架空线路有哪些优点及缺点?
- 已知某系统接线如图所示,各元件电抗均已知
- 空气开关可以根据需要装设()、()、低电
- 变压器的功率损耗有()损耗和无功功率损耗
- 已知某农具修理厂有一组金属切削机床,电压
- 电力系统的短路有哪几种类型?有何危害?
- 三相短路是不对称性短路。
- 两相短路电流是三相短路电流的()倍。
- 电力变压器的铭牌容量即是其()。
- 简述断路器信号系统分类及含义?
- 什么是电力变压器的额定容量、负荷能力?
- 如图所示网络中,A、B、C为三个等值电源