试题详情
- 多项选择题当发现直流母线失压故障时,以下说法中属于正确的处理原则是()。
A、首先检查该母线上蓄电池总熔断器是否熔断,充电机直流断路器是否跳闸,再重点检查直流母线上设备
B、如因各馈线支路空气开关拒动越级跳闸造成直流母线失压,应拉开该支路直流断路器,恢复直流母线和其它直流支路的供电,然后再查找、处理故障支路故障点
C、如因充电机或蓄电池本身故障造成直流一段母线失压,应将故障的充电机或蓄电池退出,并确认失压直流母线无故障后,用无故障的充电机或蓄电池试送,正常后对无蓄电池运行的直流母线,合上直流母联断路器,由另一段母线供电
D、如果直流母线绝缘检测良好,直流馈电支路没有越级跳闸的情况,蓄电池空气开关没有跳闸(熔丝熔断)而充电装置跳闸或失电,可以对充电装置试送一次
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 500(330)kV-1000kV变压器
- 组合电器在()及必要时进行紫外检测。
- 红外测温发现开关柜柜体表面温度与环境温度
- 电缆()温度异常,红外测温显示温度达到严
- 标准作业卡的执行:工作班成员应及时在标准
- 因施工和工作需要将封堵的孔洞、入口、屏柜
- 并联电容器组用串联电抗器三相绕组间之差别
- 事故应急照明灯具不亮,应()
- 专业巡视周期要求:二类变电站每()不少于
- 可控串补装置投入运行前应投入水冷装置,水
- 楼梯(爬梯)栏杆严重锈蚀、立柱缺损,应(
- 高压配电室(35kV及以下电压等级高压配
- 尽量避免()进入组合电器室进行巡视。
- 测量直流偏磁水平时,变压器处于()状态。
- 红外热像检测安全方面的要求正确有()。
- 县公司电力调度控制分中心(简称“县公司调
- 正常天气情况下,避雷器泄漏电流读数超过初
- 串联补偿装置交接试验,金属氧化物限压器试
- ()kV及以上电压等级避雷器应安装泄漏电
- 设备巡视的基本要求包括()。