- 简答题 已知:一平开铝合金断热窗规格为1.5×1.0m,填充板的面积S为1.65m2,填充板的热导率为0.75 W/(m2·k);由标定试验确定的检测装置的热箱外壁热流系数M1和试件框热流系数M2分别为7.52 W/k和1.30 W/k;试验投入加热功率为218w,热箱外壁内、外表面面积加权平均温度分别为16.5℃和16.0℃,试件框热侧、冷侧表面面积加权平均温度分别为16.8℃和-16.2℃,填充板两表面的平均温度分别为17.5℃和-17.5℃,热箱空气温度和冷箱平均空气温度分别为20.1℃和-19.9℃,求该外窗试件的传热系数K值并对其进行分级?