试题详情
- 多项选择题下列关于变压器后备保护动作后处理正确的是()。
A、站用电系统全部失电应尽快恢复正常供电
B、检查失电母线及各线路断路器,根据调控人员命令转移负荷
C、检查站内无明显异常,应联系检修人员,查明后备保护是否误动及误动原因
D、现场检查未发现渗油、冒油,应联系检修人员检查二次回路
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 新投运及设备经过检修、改造或长期停运后重
- 发现高频阻波器内部调谐元件故障,应汇报调
- 存在缺陷的串补装置应()。
- 在对变电站进行全面巡视时,应检查端子箱及
- 例行巡视中,对于引流线应检查()。
- 端子箱及检修电源箱驱潮加热装置的维护正确
- 充油电缆终端套管温度分布不均会出现()等
- 变压器并列运行的基本条件有()。
- 中性点电容隔直/电阻限流装置在柜体维护消
- 消弧线圈装置参数设定后应作记录,记录()
- 电力电缆全面巡视中()无脱落现象,防火墙
- 下列关于小电流接地系统母线单相接地故障处
- 变压器()保护装置应投信号。
- 电气着火,立即将有关电源切断,使用()或
- 检查接地引下线连接螺栓、压接件,有()时
- 高频阻波器引线接头热点温度大于110℃,
- 新投运及设备经过()的特殊巡视,使用红外
- 户内电抗器着火时,应如何处理()。
- 消弧线圈发出有载拒动告警信号时的处置原则
- 配置智能机器人巡检系统的变电站,红外检测