试题详情
- 单项选择题 某钻孔灌注桩的钻孔深度33.3m,取芯时桩顶标高为-0.5m(设计桩顶标高-4.5m,桩端标高-33.0m),设计砼强度等级C30,桩端持力层为土状强风化岩,有一层地下室。钻取砼芯样长度为32.9m,在芯样0.65m、4.6m、16.3m,32.4m处的4组芯样试件抗压强度如下表;芯样在0.90~2.60m处芯样侧面蜂窝麻面、沟槽连续,在2.7~2.85m处芯样破碎,其他处芯样连续、完整、胶结好、骨料分布均匀、长柱状、断口吻合,芯样侧面仅有少量气孔;桩底沉渣3cm;持力层岩芯呈散体状,在桩底下15cm处开始标准贯入试验,得出每打入10cm的锤击数分别为26、28、33。对该桩进行钻芯法检测的受检桩砼芯样试件抗压强度()。

A、I;
B、II;
C、III;
D、IV;
E、满足设计要求;
F、不满足设计要求。
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 基桩检测当采用钻芯法检测时,其检测目的是
- 当岩石芯样抗压强度试验仅仅是配合判断桩端
- 某组混凝土芯样试件抗压强度分别为(1)2
- JGJ106-2003《建筑基桩检测技术
- 钻芯检测当出现()情况时桩身完整性判定为
- 钻芯法检测全过程需检定计量仪器,有()。
- 芯样在强度试验前应对其几何尺寸进行测量,
- 图所示,设计桩端持力层为中等风化岩,判别
- 某钻孔灌注桩取芯,桩径800,桩长为3
- 采用钻芯法检测某基桩,钻芯孔为3个,仅一
- 成桩质量评价,宜判定受检桩类别分类()
- 桩端持力层为强风化岩层,可采用动力触探,
- 钻芯法检测受检桩中不同深度位置的混凝土芯
- 直径为Ф1800mm的钻孔灌注桩,在桩身
- 某个芯样的平均直径为99.6mm,高度1
- 芯样试件抗压强度试验前,应对芯样试件的几
- 钻芯检测对桩端持力层的钻探,每根受检桩不
- 图所示,判别桩身完整性类别()。
- 钻芯检测,当出现()情况时,桩身完整性判
- 由于钻芯法检测可以得到桩身砼芯样及持力层