试题详情
- 简答题 某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统以及气体灭火系统等建筑消防设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进行检测,有关情况如下: 1.火灾自动报警设施功能性检测 消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器电源,控制器显示电故障,选择2只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min后,控制器自行关机。恢复控制器主电源供电, 控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示48条探测器故障信息。检测过程中控制器显示屏上显示2只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来位置,其中一只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在:更换新的探测器后,该故障依然存在。 该商业大厦中庭15m高,设置了1台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面1.Sm高的墙面上,探测器采样管路长90m,垂直管路上每隔4m设置一个采样孔。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s后探测器报警:封堵末端采样孔后,120s时探测器报气流故障。 2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测 消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动启泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。 3.气体灭火联动控制功能检测 配电室设置了5套预制七氟丙炕气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一只感烟探测器报警,再加温触发一只感温探测器报警,配电室内声光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号:按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器仍然一直没有输出灭火启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。 指出配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由。
关注下方微信公众号,在线模考后查看