- 简答题 甲、乙两名消防监督员到某高级宾馆进行消防监督抽查,该宾馆设有火灾自动报警、自动喷水灭火系统等消防设施。 请结合案例。分析并回答以下问题:(共22分) 1.测试自动喷水灭火系统的湿式报警阀的工作状况时,开启试水闸阀后,水力警铃长时间不响,原因可能是什么? 2.试说明检查自动喷水灭火系统工作状况有效性的方法。 3.检查消防控制室,测试某楼层火灾探测器,消防控制室没有信号反馈,请分析可能的原因。 4.测试自动扶梯四周用于防火分隔的防火卷帘,火灾报警后只有一个侧面的防火卷帘动作,请问联动是否正确?为什么?