试题详情
- 简答题 对以下案例进行分析说明事故原因及暴漏的问题 事故经过:19XX年X月X日,XX供电局线路工区带电一班进行35kv化某线监测不良绝缘子工作,现场分两个作业组,工作负责人方XX,带领张XX(青年职工)等三人为一小组,测=至24号杆(该杆为双回路转交双杆,另一回路是35kv望某线,三相横担垂直排列),准备开始工作前,工作人员张XX问工作负责人:“望某线要不要测”,方XX回答说:“顺便测一下吧!”(工作票中并无此项任务)。于是张XX就从望某线侧登杆,站在下横担上检测望某线绝缘子,结束后,张XX从下横担向化某线爬去,因化某线下横担与中相跳线距离只有1.1m,在张XX爬向化某线侧杆子时,背部对跳线放电,张XX从横担上跌下,因坠落处土质松软,虽然休克,但经抢救后苏醒,事后检查,背部与两脚放电烧伤,肩部弧光灼伤。