试题详情
- 简答题 2002年3月1日,四川省南充市达亨副食品有限责任公司综合楼因用火不慎发生火灾,造成19人死亡(跳楼死亡8人,窒息死亡11人),伤23人,过火建筑面积4377m2,受灾小食品批发经营户65家,直接财产损失141万元。 南充市达亨副食品有限责任公司综合楼共九层,始建于1993年,1997年竣工,建筑高度34.35m,占地面积2752.8m2,建筑面积超过20000m2。大楼一至三层为钢筋混凝土框架结构,建筑中部有一贯穿一至四层平台的天井,四至九层为砖混结构的“回”字形居民住宅,共10个单元。东、西两边各有2部疏散楼梯。该建筑一层为达亨副食品有限责任公司批发市场,共有经营户65户,副食品摊位100个。大楼二层一部分为达亨副食品有限责任公司批发市场仓库,另一部分未投入使用,中间用实体墙进行了防火分隔。三层为南充市城镇房产公司所有并对外租赁,设有老年活动中心、茶坊、简易旅店等。大楼四至九层住宅共有居民98户、300余人。 该大楼有室外消火栓1个,室内消火栓4个,灭火器150多具,二层设有防火分隔。2000年12月大楼一、二、三层老化电线被彻底改造。 2002年2月28日晚,南充市达亨副食品综合楼鑫成批发经营部雇工谭建忠、冯学强、蒲冬梅在大楼二层仓库(鑫成批发经营部)内卸货,次日(即3月1日)凌晨,由于该仓库内货物码放过高,遮挡了过道上的光线,谭建忠在仓库内点燃事先准备好的蜡烛,并将其固定在一个塑料饭盒上,放在货箱上。货物搬运完后,几人都忘记吹灭蜡烛,离开仓库后蜡烛引燃货物包装物引起火灾。当晚值班人员在火势蔓延后才被发现,一人逃离现场,另一人到大街找行人借用移动电话报警,但夜深人静,行人很少,直到火势突破外墙被邻近建筑的群众发现才报警。调查发现三层的旅馆未经过审批,且火灾当晚锁闭楼梯口。 请分析这次火灾的主要教训。