- 简答题在进行交流耐压试验时,为防止被试设备击穿时,电流过大损坏试验变压器,通常在试验变压器和被试设备间接入一只保护用的水电阻。当试验变压器一次侧额定电流0.1安,一次侧输出38kV交流高压时,计算接入回路中的水电阻阻值应大于多少才能当被试设备万一击穿而不会损坏试验变压器?