- 简答题 某供电公司送电工区带电班的工作负责人任××(高级工)等8人,在热桃线水泥分线5号转角塔带电更换脏污绝缘子。在换外角中横担吊串时,许××(男、26岁、中级工)从上线引流线与中横担的间隙中爬进横担头挂线点处直接操作,许向横担内角转移无头绳时,右手抓在横担拉铁上,起身时忘记背后上方带电的引流线,因工作负责人没按规程规定设专职监护人,塔下监护人任××此时对许又失去监护,发生了引流线对许××左肩放电。许××左肩、右臂、后颈感电烧伤,右手严重烧伤,在小臂处截肢,造成重伤。 分析事故原因。本次作业事故违反了哪些安全规定。