试题详情
- 简答题 某供电局带电班在某110kV线路#99杆(直线Π杆)上,采用滑车组法带电更换中相绝缘子串,将绝缘子串脱离带电导线刚刚放至地面。突然下起暴雨,将带电导线恢复已经来不及。工作负责人立即向工区值班员申请停电,但时间过长,因绝缘滑车组的绝缘绳受潮,泄漏电流剧增,不久绝缘绳烧断,带电导线掉在叉梁上,造成单相接地短路迫使线路跳闸停电。 分析事故原因,本次作业违反了哪些安全规定?