试题详情
- 单项选择题
某12层现浇钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,各层结构平面布置如下图所示,质量和刚度沿竖向分布均匀,房屋高度为34.0m。首层层高为3.2m,其他各层层高均为2.8m。该房屋为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,其设计基本地震加速度为0.15g,建于Ⅲ类建筑场地,设计地震分组为第一组。平面图(单位:mm)
考虑水平地震作用时,需先确定水平地震作用的计算方向。试问,抗震设计时该结构必须考虑的水平地震作用方向(即与x轴正向的夹角,按逆时针旋转),应为下列何项所示?() A、0°、90°
B、30°、90°、150°
C、0°、30°、60°、90°
D、0°、30°、60°、90°、120°、150°