试题详情
- 多项选择题电流互感器二次回路开路处理原则()
A、检查当地监控系统告警信息,相关电流.功率指示。检查相关电流表.功率表.电能表指示有无异常。检查本体有无异常声响.有无异常振动。检查二次回路有无放电打火.开路现象,查找开路点
B、检查相关继电保护及自动装置有无异常,必要时申请停用有关电流保护及自动装置
C、二次回路开路,应申请降低负荷;如不能消除,应立即汇报值班调控人员申请停运处理
D、查找电流互感器二次开路点时应注意安全,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,至少两人一起。禁止用导线缠绕的方式消除电流互感器二次回路开路
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 变压器故障跳闸后的巡视,应检查下列哪些项
- 变电站有()时,应防止外力破坏接地网。
- 中性点经消弧线圈接地系统,应运行于()状
- 门禁系统验收,锁具配置验收要求:变电站大
- 端子箱及检修电源箱每月进行一次照明装置的
- 绝缘油颗粒数检测取样瓶,()玻璃瓶,具塞
- 变电站()由省检修公司、地市公司组织编制
- 220kV及以上电压等级变电站应配置2套
- 属于站用交流电源系统精益化评价细则中安装
- 各单位要按照公司变电站分类要求,每年及时
- 高频阻波器的载流量应满足最大()的要求,
- 红外成像检漏检测的原理:利用SF
- 绝缘油体积电阻率检测中,体积电阻率试验值
- 室内外照明设置合理,满足运行要求,控制室
- 运维人员未办完交接手续之前,有事可暂离职
- 35kV及以下避雷器精确测温周期:()。
- 以下关于绝缘油含气量检测所用的标准气体,
- 省检安质部负责本*单位变电站运维安全监督
- 安装了监测装置的避雷器,在投入运行时,应
- 实体防护装置验收,防盗窗和防盗栅栏验收要