- 简答题 某单位为了保护电器设备,在供电系统安装了三级电涌保护器SPD(并联式),检测发现第三级SPD安装在被保护设备的前端,已知该电器设备耐压为2.5kV,SPD的残压为≤1.3kV,接线方式为T型(见图),求AB之间最大电涌电压UAB为多少?存在什么问题?应如何改进? (提示:部考虑电力线屏蔽与否,也不考虑三相或单相。经计算流经SPD两端引线L1、L2的电涌平均陡度为0.75kA/μs,引线L1、L2单位长度电感为L0=1.6μH/m)