- 简答题一台三相电力变压器,高低压方均为Y接,SN=200kVA,U1N/U2N=10/0.4kV,I1N/I2N=11.55/288.7A。在低压侧施加额定电压做空载实验,测得空载损耗P0=470W,I0=0.018×I2N=5.2A,求低压方励磁电阻Rm和励磁电抗Xm。