试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是()。
A、机械应急启动是,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
B、应采取防止被水淹的措施
C、防护等级不应低于IP30
D、应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号功能
E、控制柜对话界面英语英汉双语语言
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 该综合楼地下二层使用功能为设备用房的防火
- 下列选项中属于固定式防火分隔设施的是()
- 一类高层建筑的()部位应设排烟设施。
- 在施工现场中,办公用房、宿舍的临时用房建
- 目前,多产权高层民用建筑的消防安全管理主
- 消火栓栓口的出水压力大于()MPa时,应
- 某高层商业综合楼地上共10层、地下
- 能起到防火分隔作用的自动喷水系统是()。
- 某一耐火等级的四星级旅馆建筑,建筑
- 消防站是城镇的重要公共设施。城镇消防站
- 某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,
- 对于布置在厂区内的点火油罐区,如果利用厂
- 下列哪些选项属于重大火灾隐患的综合判定要
- 手提式干粉灭火器出厂时间达到或超过()时
- 消防水泵的填料函的作用是封闭泵轴与泵壳之
- 某电影院位于某地下人防工程(地下2
- 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB5
- 消防技术服务机构受托对某地区银行办
- 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关
- 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不