试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 关于该建筑高区消火栓加压泵,下列说法正确的是()。
A、应由自动停泵的控制功能
B、消防控制室应能手动远程启动该泵
C、流量不应小于40L/s
D、从接到起泵信号到水泵政策运转的自由启动时间不应大于5min
E、应能机械应急启动
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 上海市静安区胶州路728号教师公寓于1
- 在固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液管道上应
- 某建筑高度为19.8m的综合建筑物
- 某汽车库地下3层,每层建筑面积均为40
- 液上喷射系统和液下喷射系统在检测泡沫混合
- 某歌舞娱乐放映游艺场所,砖混结构,
- 某施工单位承接了某办公楼建筑的消防设施安
- 该建筑地上二层至地上六层疏散楼梯的最小设
- 地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充
- 为什么高层建筑防烟楼梯间及其前室不能设机
- 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所
- 情景描述 某市火车站地下商场,
- 本案例中的()区段管道应采用不锈钢管道。
- 简述火灾自动报警系统工程质量验收检验项目
- 暗装在防火墙上的消火栓箱,其预留洞口后部
- 某高层民用建筑,建筑面积24098
- 某高层商业综合楼地上10层、地下3
-
某汽车库,建筑面积为3999m
- ()单位应当建立单位专职消防队,承担本单
- 高层建筑内设有消火栓系统、自动喷水系统、