试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有()。
A、栓口动压符合规范要求
B、消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
C、检察人员应到中间消防水泵房确认高区消火栓加压泵的启动情况
D、消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵的运行状态
E、消防水枪充实水柱符合规范要求