【背景资料】某建筑为现浇框架结构,抗震等级为三级,柱截面尺寸b×h=500mm×800mm,框架梁截面尺寸b×h=350mm×750mm,跨度6-9m,柱中配置6
25(普通HR9335级)钢筋.梁底有6
25(普通HR9335级)钢筋伸入支座(基本锚固长度为28d,不考虑修正系数),柱子净高2.4m,柱混凝土强度等级C35,梁混凝土强度等级C30,梁柱混凝土保护层厚度均取30mm,施工时为常温。
情形l:采用木模板施工,模板安装前用废机油进行涂刷并风干,因设计对起拱无具体要求.施工单位按跨中起拱高度为l5mm进行了起拱,楼面模板安装完毕后,用水准仪抄平,保证整体在同一个平面上,不存在凹凸不平问题。
情形2:梁底钢筋采用5倍钢筋直径进行弯曲加工,钢筋连接采用锥螺纹套筒连接,箍筋加密区为梁端各1.2m范围。
情形3:施工单位确定采用商品混凝土,粗骨料最大粒径为32.5mm泵送布料,整体浇注,商品混凝土站考虑施工效果,掺加适量粉煤灰,设计混凝土坍落度为20cm,初凝时间3.5h,按规定方法养护3天后,施工单位拆除侧模板以加速周转。
钢筋的接头宜设置在受力较小处;同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。