试题详情
- 多项选择题关于皮带式给煤机就地保护、报警信号试验内容说法正确的是()。
A、在“现场”方式下,模拟皮带有煤,观察2s钟后给煤机应停运且“跳闸”灯亮,检查错误代码应与实际相符;
B、在“遥控”方式下,检查出口堵煤时应报警;
C、在称重辊的一侧加标定砝码,使称重传感器失去平衡,2s后“容积方式(VOLU)”灯应灭;
D、模拟给煤机内温度高,就地闸门控制箱内报警应灯亮。