- 简答题有一个维护人员在维修中测量A14C3S1板,发现J2插头L与N电压为交流210V,J1插头A1、B1、C1对N1的电压分别为交流215V、210V、220V,A2、B2、C2对N2电压全为0,J4插头A1、B1、C1对GND电压分别为直流0V、0.01V、0.02V。该维护人员因此断定A14C3S1板损坏。请指出该维护人员的错误。