试题详情
- 单项选择题由××公司承建的某国际商业广场8区在天井顶盖浇筑混凝土过程中发生一起坍塌事故(扣件式钢管模架约21m高),造成8人死亡,3人受伤,直接经损失339.4万元。事故发生后,×市人民政府立即派出调查组对事故进行调查。现已查明,这起事故的直接原因是:天井顶盖支模架搭设材料的质量和搭设方式均不符合规范要求,立杆钢管承载力不能满足施工荷载要求,致使支模架整体失稳,形成重大不安全状态;天井浇筑施工中出现局部塌陷时,现场施工负责人要求支模工进行加固作业。 间接原因是:法律法规意识淡漠,业主、设计、监理、施工单位在项目实施过程中,都不同程度存在着违反安全生产法律、法规、国家标准、行业标准的行为;安全管理混乱,施工、监理单位安全管理机构和人员不正确履行职责,严重失职,施工、监理单位对项目管理、施工过程中的安全生产违法、违规行为既不纠正,也不报告,安全检查流于形式,危险作业无专门人员进行现场安全管理;施工组织混乱,高支模搭设无专项设计、没组织论证审查,不按规定组织技术和安全交底,现场作业人员更换频繁,未经培训就上岗作业,素质低下;教育培训不落实,支模架作业搭设人员无特种作业资格证,支模架搭设作业人员未经岗前安全教育,缺乏或不懂安全操作技术知识,缺少必要的安全常识和自我保护意识;安全监管工作不落实,监管措施不力,监管力度不大,监管人员不能及时发现和处理安全生产违法、违规行为,发现了违法行为也未能依法处置。模板系统的安全要全过程控制。该项目作业无专门人员进行现场安全管理情况,说明缺失()环节。
A、施工专项方案
B、人员、材料
C、安全技术交底
D、现场监管
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 国家建筑标准设计标准图,以代号“X”表示
- 某砖砌体结构多层住宅,工地处于主体施工阶
- 施工企业工程建设标准化信息,由()负责收
- 对施工项目建设标准的实施评价,对现场标准
- 某综合办公楼施工,现浇钢筋混凝土框架结构
- 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50
- 某综合办公楼施工,现浇钢筋混凝土框架结构
- 如某工地发生l0死3重伤的安全生产事故,
- 对施工项目标准的实施情况的记录,应由()
- 某标准员在××项目施工中,参照本公司标准
- 按《标准化法实施条例》,对违反强制性标准
- 《建筑施工钢管扣件脚手架安全技术规范》(
- 工作标准是指对工作的责任、权利、范围、质
- 某高层综合办公楼施工,基础基坑深度4.5
- 施工项目部淘汰了相应陈旧机具,体现了对(
- 标准、规范、规程都是标准的一种表现形式,
- 根据《湖南省建筑工程施工安全重大危险源安
- 现场施工项目标准员使用本*企业信息管理系
- 某高层综合办公楼施工,基础基坑深度4.5
- 某办公楼基础施工,采用直径l.2m的人工