试题详情
- 简答题 情景描述 某商业综合体规划总建筑面积47.27万m2,其中规划路东商业区地上部分面积为23138.9m2.地下部分面积为89983.8m2。根据平面功能分为六大功能区域:地下室、公寓、室内步行街、百货楼和娱乐楼、塔楼。 商业步行街为三层的多层建筑,建筑高度为15.7m,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为一级。商业综合体为五层的高层建筑,建筑高度为27.5m,一类高层,钢筋混凝土框架结构,建筑耐火等级为一级。塔楼分别为20层、16层、20层,一类高层,建筑耐火等级为一级。 步行街二层和三层的楼板在不同部分开口,形成了多个中庭,通过贯通的中庭三层叠加计算,该步行街的建筑面积达到50083.77m2。 设定火灾场景应考虑哪些因素?
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 某十层综合楼,主体高度为36m,每层建
- 系统验收时属于A级缺陷的检验项目有()。
- 某会展中心工程地上2层,建筑高度为24
- 该建筑商店营业厅内任何一点至最近安全出口
- 如该建筑设有自动扶梯、敞开楼梯等上下层相
- 某食品有限公司发生重大火灾事故,造
- 磷酸铵盐(ABC)干粉灭火器存在下列()
- 如何避免火灾的辐射蔓延?()。
- 超过十一层的通廊式住宅应设()。
- 某居住小区中,4座建筑高度为69.
- 某寺庙的大雄殿配置有推车式干粉灭火
- 某夜总会地上3层,每层建筑面积为1
- 对于从事性能化设计评估工作的单位和人员应
- 在建工程及临时用房的()场所应配置灭火器
- 情景描述 某汽车库地下三层,负
- 某多层丙类仓库地上3层,建筑高度1
- 下列选项中不属于生命安全性能判定标准的是
- 常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关
- 在固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液管道上应
- 某原油罐区设有6座10×104m