- 多项选择题下列关于变压器压力释放阀动作后处理正确的是()?
A、现场检查变压器本体及附件,重点检查压力释放阀有无喷油、漏油,检查气体继电器内部有无气体积聚,检查油色谱在线监测装置数据,检查变压器本体油温、油位变化情况
B、认真检查核对变压器保护动作信息,同时检查其他设备保护动作信号、一二次回路、直流电源系统运行情况
C、记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报
D、压力释放阀冒油,且变压器主保护动作跳闸时,在未查明原因、消除故障前,不得将变压器投入运行
E、压力释放阀冒油而重瓦斯保护、差动保护未动作时,应检查变压器油温、油位、运行声音是否正常,检查主变是否过负荷和冷却器投入情况、检查变压器本体与储油柜连接阀门是否开启、吸湿器是否畅通。并立即联系检修人员进行色谱分析。如果色谱正常,应查明压力释放阀是否误动及误动原因
F、现场检查未发现渗油、冒油,应联系检修人员检查二次回路