试题详情
- 单项选择题
某七层砌体结构房屋,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.15g。各层层高均为3.0m,内外墙厚度均为240mm,轴线居中。采用现浇钢筋混凝土楼、屋盖,平面布置如下图所示。采用底部剪力法对结构进行水平地震作用计算时,结构水平地震作用计算简图如下图所示。各内纵墙上门洞均为1000mm×2100mm(宽×高),外墙上窗洞均为1800mm×1500mm(宽×高)。
试问,
轴线间③、④轴线两片墙体中,符合《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)规定的构造柱数量,应为下列何项数值?() A、2
B、4
C、6
D、8