- 简答题已知500KV架空输电线路长度为300Km;单位长度的参数为x1=0.297Ω/km、b1=3.768*10-5S/km。线路首端电压保持500KV不变。计算下面三种情况下输电线路的末端电压大小。 ①输电线路空载; ②输送功率等于自然功率; ③输送功率为1000MVA 。