- 简答题某供电公司有2800个中压用户,供电可靠率目标为99.98%,允许停电时户数为4919时•户,下属6个单位可能涉及对用户停电:调度中心、变电部、输电部和A、B、C三个供电分公司,其中三个供电分公司所负责供电的用户数分别是650户、920户、1230户,2004年的允许停电时户数计划按如下原则分解,调度中心分配350时•户,变电部640时•时,输电部300时•户,预留300时•户为机动,其余3个供电分公司按等供电可靠率分配,试求这三个供电分公司的分配允许停电时户数。