试题详情
- 简答题有一台量程范围为0~300℃,分度号为Pt100,准确度为0.5级的XQC型仪表校验记录仪,其中在150℃刻度点绝对误差最大,该点信号标准值是157.31Ω,上行实际示值为157.23Ω,下行实际示值为157.33Ω,求该表的最大绝对误差?变差和最大相对折合误差?该表是否合? (R0=100Ω,R300=212.02Ω)