- 单项选择题某厂#1机组为300MW燃煤机组,8月份由于真空达不到设计值,全月降出力20MW。8月3日11:00机组再热器冷端进口门泄漏。向调度申请利用夜间低谷降低负荷90MW处理缺陷。调度批准后,当天23:00负荷带到210MW时开始处理缺陷。处理过程中MFT动作,于8月4日2:00停机,4:00处理好并网,负荷带到280MW。计算该月的等效降低出力运行时间是()小时。
A、50.3
B、50.17
C、50.07
D、50.27