- 简答题 检测单位的甲检测小组的检测人员在一商品住宅房的室内进行电气线路绝缘时,选用1000V绝缘电阻检测仪,并且检测了一个照明回路和三个插座回路,其检测结果如下:
为了进行比对试验,单位又派了乙组检测人员又对上述回路进行了检测,该检测人员选用了500V绝缘电阻检测仪,并且检测了一个照明回路和三个插座回路,其检测结果如下:
请对该检测结果进行判定。并简述理由。