试题详情
- 多项选择题 某寒冷地区公共建筑,地下三层,地上37层,建筑高度169m,总建筑而积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。 维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的表面有结冰;水箱进水管管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口动压,测量值为0.21MPa;消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的启动情况,控制室值班人员回答不清楚。 关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有()。
A、每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B、每月应手动启动消防水泵运转一次
C、每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D、每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E、每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB5
- 施工现场的()场所应配备临时应急照明。
- 某购物中心建筑高度23m,地上3层、地下
- 某高度为63.5m的综合建筑,地下
- 排风系统平时换气次数不应小于()次/h。
- 某储罐区设有2个固定顶储罐,单罐容积为
- 施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车
- 检测时,本建筑室内消火栓栓口距地高度为(
- 自动喷水灭火系统主要有几种类型?预作用自
- 某高层商业综合楼地上10层、地下3
- 每年应对火灾自动报警系统下列功能进行检查
- 下列选项中属于建筑的消防安全总目标内容的
- 区域火灾风险评估的内容有()。
- 某单层堆垛储物仓库,耐火等级为二级,占
- 调试湿式报警阀时,在试水阀处放水,当湿式
- 储罐区以柴油机作为消防水泵动力源,其柴油
- 在现场按方案对消防水泵组进行试验时,应做
- 某大型石油化工生产企业,厂区外设有
- 十九层及十九层以上的单元式住宅应设()。
- 气体灭火系统中的选择阀可以分为()。