- 单项选择题某厂#1机组(200MW),2008年(闰年)6月5日0:00起开始小修停运,6月17日12:00修后并网发电。#2机组(200MW)当年无检修,“五一”期间备用72小时,#3机组(300MW)1月5日0:00起开始大修停运,2月27日24:00并网发电。其余时间三台机组全出力运行。该厂上半年运行系数是()。
A、85.32%
B、84.62%
C、84.85%
D、85%