某独立钢结构设备平台,其横向为框架结构,柱列纵向设交叉支撑,柱脚铰结(平板支座)。平台主次梁间采用简支平接,平台板采用带肋钢铺板,结构布置图详见下图。梁柱构件均选用轧制H型钢,全部钢材均为Q235-B,焊条采用E43型焊条。平台结构布置图
平台钢铺板厚t=6mm,加劲肋为-80×6,间距@600,带肋板按T形截面简支梁计算,肋板有效截面如下图所示;截面特性:Ix=87.4×104mm4,y1=16.2mm,若已知平台板面均布荷载设计值为8kN/m2(已含结构自重),试问,当带肋板按受弯构件作强度验算时,其截面上的弯曲拉应力设计值(N/mm2),应与下列何项数值最为接近?() 
A、45
B、120
C、160
D、192