试题详情
- 单项选择题 【背景资料】某建筑工程,建筑面积24642m2,地上l0层。地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为非预应力现浇混凝土框架剪力墙结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm.钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。一、二层柱混凝土强度等级为C40,以上各层柱为C30。 情形l:施工过程中,施工单位进场的一批水泥经检验其初凝时间不符合要求.另外由于工期要求很紧,地下室外墙施工不得不在气温只有-3℃时进行。 情形2:钢筋工程施工时.发现梁、柱钢筋的接头采用挤压连接,有位于梁、柱端箍筋加密区的情况。在现场留取接头试件样本时,是以同一层每600个为一验收批,并按规定抽取试件样本进行合格性检验。 情形3:结构主体地下室外墙防水混凝土浇筑过程中,现场对粗骨料的最大粒径进行了检测,检测结果为40mm。 为了确保新浇筑的混凝土有适宜的硬化条件,本工程主体结构混凝土浇筑完成后应在()小时以内覆盖并浇水。
A、7
B、10
C、12
D、14
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 【背景资料】某装饰公司进行一办公楼
- 【背景资料】某轻纺城二期厂房轻钢结
- 【背景资料】某高层商业建筑位于闹市
- 目测法是根据质量要求,采用()等手段对检
- 现浇框架结构承重模板拆除时,以下构件的底
- 某工程出现安全质量事故,造成15人重伤,
- 光圆钢筋弯曲成l80°的半圆弯钩,若取弯
- 【背景资料】某住宅楼基础为梁板式钢
- 【背景资料】某多层现浇钢筋混凝土框
- 对于模板体系拆除说法正确的是()。
- 【背景资料】某建筑工程,建筑面积2
- 下列墙体部位不要求“整砖丁砌”()。
- 对由地基基础设计为甲级或地质条件复杂,成
- 【背景资料】某6层砖混结构住宅楼,7度抗
- 钢结构采用螺栓连接时,常用的连接形式主要
- 在进行施工项目质量控制时。坚持以预防为主
- 【背景资料】某高层商业建筑位于闹市
- 下列各项中,()不是质量计划的作用范畴。
- 【背景资料】某住宅楼基础为梁板式钢
- 下列关于单位工程质量验收的描述,不妥当的