试题详情
- 单项选择题低压进线配置断路器时,按照理论计算应当将冲击短路电流工S设置为1.1倍1k,而冲击短路电流峰值工pk设置为(1.84一2.2)倍1k。在实际工程计算时却将断路器的极限短路分断能力工cu和额定短时耐受能力Icw都设置为1.1倍的1k。这是为什么?()
A、电力变压器与低压进线的安装位置之间有一定的距离,两者依靠电缆或者母线槽链接。因为电缆或者母线槽要消耗掉一定的短路能量,所以将工Cu和工Cw都设置为1.1倍的1k
B、工pk和工S的定义是在短路电流未加限制的条件下提出的。在实际工程中,低压进线断路器的速断保护能够确保短路电流到达峰值前郁刀断短路电路,因此将工cu和工Cw都设置为1.1倍的Ik
C、电力变压器不可能提供如此大的短路电流,因为变压器上端的中压系统会采取限制短路电流的措施,例如中压断路器跳闸保护等等。正因为如此才将Icu和Icw 都设置为1.1倍的1k
D、理论计算中将工S设置为1.1倍的1k ,而工pk 则设置为(1.84一2.2)倍的1k ,这是因为断路器的额定短路接通能力工Cm一般取工Cu的2.1 一2.2倍,能够承受工pk 的冲击
关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题
- 2 台位于母线中部的变压器向母线的两侧供
- 以下对三相短路全电流特征的描述中,哪些描
- 有一台三相鼠笼型异步电动机,额定频率为5
- 由于IT 系统的某相对地短路后另外未接地
- 低压成套开关柜短时耐受强度试验的对象是?
- 正弦电流电的三要素是振幅、()和初相。
- 按PE线和N线的不同组合方式,TN系统又
- 当MNS3.O、l出线馈电开关柜多功能板
- 某台三相异步电动机,额定功率75kW,额
- 低压成套开关设备在出现短路的情况下承受何
- 闭环控制系统又称为()系统。
- 当低压电力线路发生短路时,低压电网中的何
- 穿孔区控制系统由()套PEC组成,分别控
- 在所有性能要求中,()是对自动控制系统性
- 三相异步电动机降压起动有哪几种方式?
- 在IEC 60439 一l 和GB725
- 什么叫做长期工作制?()
- 有一台二极感应电动机,电源频率f=50H
- 电动机重载起动的判据是什么?()
- 三相异步电动机直接起动的起动电流和空载电