- 单项选择题请根据有关规程和设计手册对35kV配电装置悬式绝缘子和穿墙套管进行选择和校验。穿墙套管长度L12=0.815m,至第一个支持绝缘子距离L11=0.8m,穿墙套管相间距离a=0.5m,三相短路冲击电流ich=51kA,穿墙套管抗弯破坏负荷为4kN。对于作用在绝缘子上的计算力Fc,下列说法正确的是()。
A、1500N,不能通过动稳定校验
B、1200N,不能通过动稳定校验
C、696N,通过动稳定校验
D、560N,通过动稳定校验